主题:三菱PLC问题

点击:1747 回复:15

三菱PLC FX2N-128MR
早上开机后其指示面板LED指示灯 IN 0 10 20 40 60亮 电源和运行灯亮 OUT 0 20 40 60灯亮,PLC不工作,拆下接线端子,故障依旧。用电脑连接并监控。在调试时其监控显示动作正常,可PLC依旧无反应。后重新下载N遍程序后正常,程序一直没改,该PLC用了一年多。求解???
11-05-24 08:34
不工作指的具体是什么?
11-05-24 09:09
输入输出无反应
11-05-24 09:20
输出与程序有关;
输入你找线一头接到COM上,另一头碰输入X,没反应就直接拆了送修吧;
11-05-24 09:30
用电脑监控调试的时候,程序显示正确 但是无输出。强制输出也不行
11-05-24 09:36
输出触点有可能坏掉了啊   换到另外可以动作的触点试试看看啊
11-05-24 12:34
不记得禁止输出时,输出指示灯亮不亮,但内部软元件是能够接通(On)的。
面板LED指示灯 IN 0 10 20 40 60亮,拆除外部接线后,仍亮吗?
OUT 0 20 40 60灯亮,则对应输出的触点接通了吗?
输入输出无反应,是指除以上情况之外,无反应;还是输入控制不了输出。
其实,我回答不了问题,只是提一点我没有理解的。
11-05-25 21:18
该用户被锁定!
11-05-26 09:25

引用 qlin 在 2011/5/25 21:18:24 发言【内容省略】

拆除外部接线 只留电源,可是灯还是亮,故障依旧,用电脑监控时其显示动作也一样,可是测量其输出还是没有导通,不解。
11-05-26 14:20
PLC清除内存,再写下程序试下,如果还是不行,就拿到维修点检查下吧
11-05-26 14:45