主题:配主线
点击:649 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wm1108
请问医院六层楼要安装60台空调185KW,日光灯共15KW,一台电梯18KW,加设备等共计250KW,需要配多大的线。麻烦高手回答,谢谢了,急...。
11-05-20 09:35
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-20 12:13
2楼
编辑
引用
管理
375554318
要用240平方毫米的铜线
11-06-16 06:08
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
250/380/1.732=380
我怎么感觉应该是用80平方的线啊,我是新手,请各位教我
11-06-16 09:15
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-16 09:55