各位师傅你70电缆线在实际最大用到多少电流(不是理论)
电缆是YJV的5芯
11-05-15 10:32
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
5芯电缆是指的5棵70平方截面的电缆放在一起了?要是那样的话,散热有问题的,载流不会太高的。我估计单线(70平方)最大电流(连续运行)250A为一大关。
11-05-15 10:42
2楼
编辑
引用
管理
4831594
不要超过200A
11-05-15 19:04
3楼
编辑
引用
管理
12250223
210A差不多
11-05-15 21:53