主题:500KW/6KV电机配高压开关参数开断电流选31.5KA是否太大?
点击:904 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
500KW/6KV电机配高压开关参数开断电流选31.5KA是否太大?好像选25KA就足够了吧
11-05-12 07:59
1楼
编辑
引用
管理
mat3210
开断电流的选用,还要考虑母排或者线路的耐受电流,一般线路开断电流是20KA左右,你可以选25KA的就可以了,大了都没有意思,除非是电源侧的。
11-05-12 08:29
2楼
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
那是额定 短路分断能力和额定短路极限分断能力!