主题:求工厂 当时的总负荷
点击:487 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
yanguigm
供电局通知要限电 我公司为30分钟内限电到480KW
在公司10KV变电房查知 当时总柜的电流为50A 请问当时的负荷为多少 怎么算
算出的结果可以符合限电的要求吗
11-05-11 18:30
1楼
编辑
引用
管理
qlin
好像800kVA的变压器,10kV高压侧额定电流近50安;所以,你当时查得的负荷,应当是800多千伏安。
有近似估算口诀的,可以查一查。
11-05-11 19:24
2楼
编辑
引用
管理
wgw0701
P=UI*功率因素,工厂功率因素一般要求补偿到0.9以上,那么P=10000*50*0.9=4500KW,所以要降500KW以上。
11-05-11 21:01
3楼
编辑
引用
管理
wgw0701
对不起,算错了一位小数,应该是450KW。如果高压真的是50A,应该不用降了,请高手指点。
11-05-11 21:07