10楼
编辑
引用
管理
nxm85
编码器应该没有什么大的问题,1815设置的时候刻度是不是对齐???
11-05-16 21:46
11楼
管理
jiekong
该帖内容不符合相关规定!
11-05-17 10:56
12楼
编辑
引用
管理
f_447_0
什么刻度需要对齐?
11-05-19 11:43
13楼
编辑
引用
管理
hwl123
有的机床厂家会在机床上做个原点标志,这样在原点丢失时方便恢复,且与原来的原点误差很小,对重新对刀比较方便。
11-05-19 12:36
14楼
编辑
引用
管理
f_447_0
更换编码器后,368报警还存在,第一次上电,增加报警信息.
430:z轴:SV MOTOR OVERHEAT
365:Z轴 BROKEN LED(INT)
367:Z轴 COUNT MISS(INT)
368:Z轴 SERIAL DATA ERROR(INT)
11-05-19 13:54
15楼
编辑
引用
管理
f_447_0
把X轴Z轴的编码器反馈线换一下,报警368X轴故障,说明是反馈线的问题,但是反馈线没有断点,问北京发那科维修部,说可能是插头有毛病,就是哪个直角插头,关于这个插头,有办法修吗?象以前用的232插头,自己焊就行,这个插头不是焊接的,能修吗?或者用其他焊接插头代替也行?买这个插头要带电缆一起买,供货时间也得长点吧
11-05-19 17:32
16楼
编辑
引用
管理
hwl123
反馈线一般都买成品的,你觉得自己的动手能力比较强可以试一试。
11-05-22 11:24
17楼
编辑
引用
管理
f_447_0
买了一根,打算把旧的拆出来,自己修修看.
多谢大家这段时间的帮助,谢谢.
11-05-23 08:14
18楼
编辑
引用
管理
popfei9851
是不是信号线有断线了,我们经常换的,没什么!
11-05-23 12:15