点击:606 回复:2

[size=4]各位大虾,小弟有一事相求,在此先谢谢各位了。我司有一台800RT冰水机组,配电房的供电电压是400V,最大运行电流有840A,距离配电房的输送距离有100米,每相有3根240平方的铜芯电缆线,总共9根240平方电缆线。请问理论上以最大负荷840A来计算的话到了冰水机组的电压是多少?其计算公式是怎样的?
11-05-10 01:14
240电缆50度时的有效电阻为0.0859欧/KM,换算到100米三根并联为0.002863欧。则当流过840A时的压降为2.4V