主题:谁能帮帮忙,原来地电缆能用吗?
点击:552 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
switchhhj
10kv电缆原来用在1250kva变压器上的,现在容量不变电压变成6kv,请问原来地电缆能用吗?
最后修改:
2011/5/10 8:33:25
11-05-09 20:46
1楼
编辑
引用
管理
mat3210
耐压没问题,只是载流量要考虑一下,特别是高压电缆。
11-05-09 21:56
2楼
编辑
引用
管理
wytzhuhai
10KV都能用6KV应该没问题吧。
11-05-09 23:16
3楼
编辑
引用
管理
cy405509959
那就得看你的电缆是多少平方的啦。6kv时电流约为125A,而10kv时是75A。
11-05-09 23:33
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-10 10:39
5楼
编辑
引用
管理
switchhhj
对于各位的回答表示感谢
11-05-10 12:37