主题:请教变频器起动问题
点击:589 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
月无期
我单位有台泵要变频起动后转换到工频运行。请教在变频器上要如何设置。转工频的电路我计划用时间继电器和接触器配合转换。那变频启动是在哪里设置呢。
11-05-09 17:48
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频启动当然是在变频器里设置了。变频转工频,先把变频器与电机之间断电(用自由停车命令,也叫惯性停车命令),然后时间继电器延时0.5s,把工频与电机之间闭合即可。
11-05-09 19:37
2楼
编辑
引用
管理
月无期
谢谢啊。能不能给个电路图啊?我需要变频器一加电就启动的那种。
11-05-09 21:10
3楼
编辑
引用
管理
狼牙
变频和工频的手动转换吧???你还是想变频器一拖X的方式
11-05-09 22:16
4楼
编辑
引用
管理
cy405509959
你多大的电机呀?还要这么麻烦吗?星三角降压启动不行哟?不然简单点,买个软启动器咯,就可以代替你的变频器还有接触器,时间继电器。
11-05-09 22:21
5楼
编辑
引用
管理
kailelaohu
搞不懂,用变频器不是很好吗,可以节能