登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:求咸工帮忙:汇川变频上电运行到5Hz左右时跳输出缺相,是什么原因?
点击:3228 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
clxing208
咸工您好!一台深圳汇川MD320变频,55KW,每次带负载运行到5Hz左右时跳输出缺相(带11KW以下的电机运行到35Hz都不跳),检查6路驱动信好象都没问题.
11-05-08 19:10
1楼
管理
yang199117
该帖内容不符合相关规定!
11-05-08 21:23
2楼
编辑
引用
管理
tongtaoavl
检查各接线处是否有松动现象。
11-05-09 09:11
3楼
编辑
引用
管理
xq09181
是不是真的缺相?测量一下三相输出电压和电流,即能得出判断:故障为缺相故障还是误保护动作。前者故障在电动机本身或变频器的6路PWM脉冲、驱动、IGBT模块电路;后者故障在变频器的相关检测电路。
11-05-09 10:45
4楼
编辑
引用
管理
clxing208
没有缺相,输出电流电压都平衡
11-05-10 10:11
5楼
编辑
引用
管理
clxing208
全部更换驱动316后,故障一样,但在参数表取消输出缺相保护后,启动,运行到40Hz,电流电压平衡,不知何因?
11-05-10 10:18
6楼
编辑
引用
管理
xq09181
缺相报警不是316报出的。输出正常,可能还是缺相检测电路,误报故障。对缺相的检测方法,一是输出频率检测,即判断有无缺口波口波形;二是输出电压检测,处理电压模拟信号,二者可能都是采用运算放大器处理并输出报警信号的。
如楼主所言,驱动电路与逆变功率电路应该都没有问题,应在缺相报警电路上下功夫啊。
11-05-10 14:51
7楼
编辑
引用
管理
clxing208
谢谢楼上!我再查一下运放.
11-05-11 10:49
8楼
编辑
引用
管理
clxing208
感谢咸老师!
11-05-11 11:18
工控新闻
中控技术2025年度总结会圆满落幕
AOD光刻x高端镀膜x超精密车床x CPO耦合封装…E4光学制造馆快速入口,一键直达头部展商!
研华与高美馆首度跨界合作 以边缘 AI 打造生成式艺术互动体验
艾默生高层访问中石化炼化工程(集团)股份有限公司,共绘全球项目合作新蓝图
联想宣布AI云超级工厂已经落地
西克黑科技 | 轻松读懂BiSS-C通讯协议
和利时与瑞柏集团签约战略合作协议
西克学堂 | SICK功能安全课程报名通道开启!CFSAT/CFSAE认证等您挑战
更多新闻资讯