主题:求高手解答三菱PLC 双线圈问题
点击:5390 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ranzhenqing
这个是我在三菱PLC 编程手册上面抄过来自己在FX2N中输入的
大家看看 是不是正确 不正确应该怎么改
还有我通过检测 发现有个双线圈问题 不知道这个是不是正确 这个程序通过CJ 只有一个(y001)线圈起作用
谢谢 各位大侠的指导
最后修改:
2011/5/7 18:49:37
11-05-07 18:47
1楼
编辑
引用
管理
ranzhenqing
晕 我的梯形图怎么没有出来
11-05-07 18:48
2楼
编辑
引用
管理
qlin
需给出要达到什么要求,才好判断程序是否正确;若是判别语法错误,则可借助于编程软件;
双线圈问题,只要不妨碍程序功能的实现,是允许存在的。
11-05-07 19:54
3楼
编辑
引用
管理
lzgz00
在一个扫描周期里不会同时执行Y1输出,没问题的
11-05-08 06:29
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
程序里面有二个Y001。
写双线圈不是仅用CJ挂号跳转就可以了的,还要写入一个块结束 FEND. 这样从FEND以外的程序将不被扫描。
以前我也曾用这种方式来写程序,但后来发现这并不是一个很理想的办法。所以基本上好多年没有这样用过了。还是用一个中继来转一下更好用。
11-05-08 08:19
5楼
管理
yang199117
该帖内容不符合相关规定!
11-05-08 21:42
6楼
编辑
引用
管理
ranzhenqing
谢谢
11-05-09 09:24
7楼
编辑
引用
管理
ranzhenqing
引用
lzgz00
在 2011/5/8 6:29:15 发言
【内容省略】
我是新手 具体怎么实现呢 可以给我举个例子不
11-05-09 09:25
8楼
编辑
引用
管理
ranzhenqing
引用
wushulin
在 2011/5/8 8:19:57 发言
【内容省略】
能不能举个例子 就举这个例子呢
11-05-09 09:30
9楼
编辑
引用
管理
wushulin
改成:第4步 X1---------(M100)
第40步X12--------(M101)
最后写成: M100---------|-----------------(Y1)
M101---------|
最后修改: