主题:麻烦师傅看下~是不是输入点的接通时间太短?

点击:761 回复:6

我用plc采集一个3毫秒的信号,为什么PLC的输入点不会接通,但是输入点的指示灯会闪一下。检查过点没坏。  是不是输入点的接通时间太短?
最后修改:2011/5/9 8:33:30
11-05-07 17:28
一般PLC的普通输入点接受的信号频率大约在15Hz~30Hz之间。
3ms信号的频率远远大于普通输入点接受的频率,请使用高速输入进行信号的采集。
Good Luck
11-05-07 17:42
学习了!
11-05-08 12:06
推荐看看PLC的输入刷新
11-05-08 21:50
有些厂家PLC输入点自带5ms或10ms滤波系数所以不行。每个PLC都有高速脉冲输入端口可以用。
11-05-18 21:16
5楼
该帖内容不符合相关规定!
11-05-19 09:09
楼主用的哪家的PLC呢?
11-05-19 18:50