今天修车床的时候 遇到了这样的问题
就是220V的电会自动跳了又接通,我用的是变压器  跟 开关电源 2接触器 PLC
当按启动的时候前进碰信号后退 但在主轴刹车的时候   220V电压突然没了 然后又有了(一次)
起先我以为电动机坏了,换了一个又没用
还有一个问题就是
PLC的24V给文本供电,奇怪的是,给他接通的时候  同样出现 220V电压突然没了 然后又有了  (一直反复着这样)
11-05-07 16:44
有点像刹车电路故障表情
11-05-07 17:06
分析一下什么时候出的故障,如果每次都执行某一个动作的时候跳电,那就是这个动作的执行元件出问题了。用表测量这个元件的阻值是否正常。
11-05-07 17:09
一到程序结束的时候就会出现  只要有刹车 就会这样
11-05-07 18:34
检查一下线路,有可能是某个接线螺丝松动了。供电的问题。
11-05-08 06:42
楼上的建议可用,先检查供电电源回路、或排除有供电回路故障。

11-05-08 08:17
把原理图贴出不是更好分析,盲人摸象;
11-05-08 08:54
什么车床呀
11-05-08 10:47
很有可能是线路上有短路或者接触不良   帖和回路出来啊
11-05-09 10:18
检查变压器的接线是否完好。