各位老师;
我有一个问题,就是我这里有一个西门子PLC机柜,只要一开机柜门就会出现几个温度点出现一个跳跃,大概二十分钟就又回到原来的温度。这是怎么回事。
11-05-07 11:36
1楼
编辑
引用
管理
qingkee
接线错了吧
上海龙万设备有限公司 www.dragonwan.com
11-05-27 12:43
2楼
编辑
引用
管理
glenxu
温度模块或端子板上的温度补偿电阻接触不良。
如果只是变化不是跳跃则是正常现象:一般柜内温度高,开门后降低导致显示温度变化。
11-06-16 22:22
3楼
编辑
引用
管理
haltcat
是电阻信号还是电偶信号?估计有谐波干扰!