主题:急求解答,电机试车,电机烧毁
点击:1292 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yhs.119
我有一台深川SVF300变频110W空载输出三相电压正常。但带一个1.5W的电机试车。电机烧毁。前提是电机是好的。什么原因?急求。
最后修改:
2011/5/5 8:39:07
11-05-05 07:34
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
是不是转矩提升参数值设置过大?V/F值不对应,使电机激磁电流过大,引发磁饱和,烧毁电机?
11-05-05 07:44
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-05 09:15
3楼
编辑
引用
管理
haodt
楼上高见!
11-05-05 13:25
4楼
编辑
引用
管理
tongtaoavl
变频器过载保护会影响电机吗?
11-05-05 15:45
5楼
编辑
引用
管理
ascent
引用
tongtaoavl
在 2011/5/5 15:45:40 发言
【内容省略】
对电机保护不会影响电机,但还要加装空开,热继等保护元件确保安全。
11-05-05 16:43
6楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
引用
小笨熊
在 2011/5/5 9:15:40 发言
【内容省略】
110W的变频器我是没见过 1.5W的三相电机闻所未闻,我OUT了
最后修改:
2011/5/6 10:34:24
11-05-05 17:00
7楼
编辑
引用
管理
yhs.119
带1.5KW的电机。频率给到10赫兹。不到10秒就烧毁
11-05-06 06:27
8楼
编辑
引用
管理
yhs.119
是110KW.是1.5KW电机
11-05-06 06:29
9楼
编辑
引用
管理
chenfuyou20
可能是变频的高次谐波把电机给烧了。应该是变频本事不大好。但是带110KW电机就没有事情。
11-05-06 08:43