登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:关于单按钮启动保持停止 所谓的二分频

点击:1099 回复:9

先来一个最原始的
附件
考虑了下,优化了一下
附件
一想还可以再优化下
附件
等效的一个
附件
其实还可以再优化优化
附件
想想应该还有其他办法
附件
看看能否化简
附件
翻翻书,又发现一个方法
附件
无意间输入错误,结果还发现了一个新方法
附件
最后修改:2011/5/4 20:13:02
11-05-04 20:10
对最后两个,说实话,不是特别的理解。
希望有高手给予讲解
11-05-04 20:14
用三菱编这个,你太复杂了。
LD X0
ALTP Y0
这样就足以。
两分频的基本,无需是一个XOR异或指令而已。
11-05-04 20:54
学PLC也有3个多月了,工作也忙,真是一点都不长进啊。
另外能帮忙讲解下,我图上后两个程序吗。
说真的,一步一步,我能看懂。可是该如何理解呢
11-05-04 21:10
到达目的地的方法很多,不同的人还有不同的方法。
11-05-04 21:28
方法虽多,但有些是表达一种思路的。对于我这样的初学者,应该尽可能的弄懂。否则真有了具体的要求,恐怕什么都搞不出来了
11-05-04 21:52
虽然是个简单的电路但值得学习
11-05-05 09:08

引用 cvlsam 在 2011/5/4 20:54:44 发言【内容省略】

这个指令,好似只有FX的有吧
11-05-06 11:59
附件:
[本地下载]
以前看西门子的一个2分法,发来参考参考,呵呵
11-05-06 12:01
很多梯形图,当你不是很理解的时候,可以去画一下时序图,那么就很简约了
11-05-06 12:02

工控新闻

更多新闻资讯