主题:请问电机的控制回路硬的BV线一般选多大线径的?
点击:4918 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
lllhmj
如题。。。(还有端子排一般选多宽的?)拜托了
最后修改:
2011/5/2 22:31:56
11-05-02 22:30
1楼
编辑
引用
管理
wml0060
一般用1.0或1.5mm²的bv硬线。端子排是按照电流来选的。
11-05-03 07:23
2楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
一般的控制电路盘内用1.0的BV硬线,盘外的用1.0的BVR软线。控制电路的端子排多用10A的,主电路则按电流来选择。PE线不进端子排,直接连至专用接地螺丝。
11-05-03 07:36
3楼
编辑
引用
管理
mat3210
现在新柜二次结线基本淘汰硬线,最起码要使用1平方的BVR,电流互感器二次侧使用不低于2.5的BVR。
忘记回答你第二个问题,一般控制回路的端子可以选用正泰电器的SAK2.5;地线专用端子:EK2.5;端子挡板:AP2.5;端子固定件选用EW35;安装导轨:C45型导轨。具体数长度要根据所用端子数量来买,无作特殊说明一般是1米一条。
最后修改:
2011/5/4 20:53:38
11-05-03 08:14
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-03 09:11
5楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
没错,现在都用塑料线槽-BVR软线配线,还要求用异形管印字或用字粒组合作线路编号标记的。
11-05-03 09:32
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
是,一般都使用塑料线槽,BVR铜塑软线配线。控制线1平方或0.5平方线可以了。
最后修改:
2011/5/3 10:12:08
11-05-03 10:09
7楼
编辑
引用
管理
YOUFG
二次线,一般是用0.75平方BVR线。
11-05-03 15:21
8楼
编辑
引用
管理
tonexietao
控制线0.75足够 可用软线
11-05-03 16:14
9楼
编辑
引用
管理
laozhou123
二次控制回路一般用BVR1或者1.5的,电流表用BVR2.5的,硬线现在已不主张
11-05-03 17:14