主题:求助,这个电机的控制接线端子要几个。。。
点击:1287 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
lllhmj
我看应该5个端子,不知道对不对; 公司要我提采购计划。。。 电机有很多,都这么控制的;请大家帮忙看下(用半厘米的端子,0。75的BV线接也不知道可不可以)
11-05-02 20:09
1楼
编辑
引用
管理
mzfanggong
是不是少了一个接地线啊?
11-05-02 20:54
2楼
编辑
引用
管理
mzfanggong
是不是少了一个接地线啊?
11-05-02 20:54
3楼
编辑
引用
管理
lllhmj
哪里少个接地线?是说接线端子少算了一个吗,6个吗?
11-05-02 20:58
4楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
要几个端子:进线3个、电机3个、到箱门的2、3、4、5还有那个未写编号的故障灯线。
电源进线、到箱门以及到电机去的PE不进端子直接连至专用接地螺丝上。
11-05-02 22:01
5楼
编辑
引用
管理
lllhmj
谢谢
11-05-02 22:14
6楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
给你一个完整的电气控制电路,包括可折卸的端子,也就是进-出的端子。
最后修改:
2011/5/5 6:00:35
11-05-03 07:25
7楼
编辑
引用
管理
771473757
学习了 谢谢
11-05-07 21:31
8楼
编辑
引用
管理
zyd20118888
控制线线头都用端子要20个,不包括PE线2个。