[size=4] 用FX1S控制一个伺服电机做位置控制,点动正反转,用D8140计算编码器的输出脉冲数,并在触摸屏上显示走的位置
我的方法是先把D8140清零,然后写入脉冲总数(即总距离),还原成触摸屏实际位置(D100),
点X1正转,X2反转
问题出现了,无论电机是正转 反转,电机编码器带动的D8140都只能累加,不能累减。
这样的话屏幕显示的尺寸就出现问题了,只会变大,不会变小。
我想请教下大家,如果要想达到上面的要求,应该要自么办呢?[/size]
点击:8549 回复:8
引用 761627387 在 2017/11/28 10:45:37 发言【内容省略】
改成定位指令,定位指令是有正反转的,所以会根据正反转增加或是减少