主题:求助,西门子200的PLC编程
点击:835 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
284031867
哪位高手指点一下,我用的西门子200的PLC,信号采集后与设定值进行比较,大于设定值了延时50ms动作,编的梯形图先经过比较指令再进行延时,但编译总是不成功,说是无效的网络,还望指点迷津。顺便问一下,定时器定时时间到了能自己复位吗?谢了啊!
最后修改:
2011/5/3 8:33:15
11-04-30 11:02
1楼
编辑
引用
管理
abclul
语法错误
11-04-30 11:28
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-30 15:18
3楼
编辑
引用
管理
osp321
把程序贴出来看看 很简单的
11-04-30 16:21
4楼
编辑
引用
管理
284031867
谢了啊,我试试!
11-05-02 21:35
5楼
编辑
引用
管理
284031867
,这个每次编译都说是无效的网络,我已经用了中间继电器还是不行,还望指点啊!后面的Q1.0是控制切除的!
11-05-03 10:59
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
西门子好像每一行单独用个网络的,你是不是3行都放在了一个网络中了
11-05-03 11:06
7楼
编辑
引用
管理
jiswenbin
s7-200每一个网络只可以有一个Q输出,重写一下再试试。
11-05-03 15:05
8楼
编辑
引用
管理
284031867
真是这个问题,感激不尽!
11-05-03 19:11