主题:求助!用三菱PLC编一个3层电梯程序!

点击:14200 回复:57

各位大哥大姐们,我想学习用三菱PLC编一个两层楼的电梯程序,能指教一下小弟吗?
我的邮箱是:zjzq520@sohu.com,联系QQ是:21255398 ,希望大家指点一下啊!
05-05-16 00:04
都是扯淡
05-05-18 16:38

syc

ye  给我发一份好吗?shiyingchun-7602@163.com
05-05-22 14:03
我也要,可以发到我的邮箱吗?belongme123@126.com
06-02-20 22:34
高級電工的考題就有一個三層電梯的了
06-02-21 08:29
我給你一個高級電工的程式﹐高級電工的考題﹕
三層電梯﹕
呼叫電路﹕
LD    X001
ANI   M8
OR   M1
ANI   X4
ANI   Y0      
OUT    M1    1F呼叫
LD   X004
AND   X002
OR    M2
ANI   X5
OUT   M2    2F上呼叫
LD   X6  
AND   X7
OR   M7
ANI   X5  
OUT   M7    2F 下呼叫
LD    X3
ANI   M8
OR   M3
ANI  X6
ANI   Y1
OUT  M3     3F呼叫
上下運行﹕
LD   M1
OR  M7
ANI   X4
ANI   Y0
ANI    M8
OUT   Y1     下行
OUT  Y11    下行指示
LD  M3
OR  M7
ANI   X6
ANI  Y1
ANI   M8
OUT  Y0    上行
OUT   Y10   上行指示
二層同時呼﹕
LD   X4
AND   M2
AND   M3
LD   X6
AND   M7
AND   M1
ORB
OR   M6
ANI    T0
OUT  M6
LD    M6
AND   X5
OUT    M8
OUT    T0  K30
顯示電路﹕因為三層電梯只顯示到三﹐所以led只接到顯示三就可以了
LD   X4
OR   X5
OR   X6
OR   Y5
ANI   M0
OUT   Y5       接LED(b)
LD   X4
OR   Y6
OR   X6
ANI   M0
OUT   Y6     接LED(C)
LD   X5
OR   Y7
ANI   M0
OUT   Y7     接LED(E)
LD   X5
OR   Y4
OR   X6
ANI   M0
OUT   Y4    接LED(agd)
LD   X4
OR   X5
OR   X6
PLS   M0
END
06-02-21 09:04
我也想学习一下,可以发个给我吗?谢谢了,hardis1314@126.com 几层的都没有关系,麻烦 大家了。
06-02-21 09:47
能把状态转移图传上来吗
06-03-01 19:38
能把状态转移图传上来吗
06-03-01 19:38
你使用过丰炜PLC吗
08-08-13 23:13