登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】老烧线圈,我晕晕了(20110428)
点击:3175 回复:36
楼主
编辑
引用
管理
cahaba
我晕晕了,现在碰到个问题,我们公司本身电网电压有电偏低,最低的时候大概在360V左右,现在几台设备老烧接触器线圈,牌子是施耐德的,不过不知道是不是真品的,因为我们公司的采购太能忽悠人。谁能给个意见么???[tusiji35
最后修改:
2011/4/29 8:49:44
11-04-27 20:15
1楼
编辑
引用
管理
电仪车间
看一线铁芯是不是脏了!
11-04-27 20:44
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
假货太多了
11-04-27 21:04
3楼
编辑
引用
管理
1078495214
电压低。压降大,造成电磁吸合不好,再好的接触器也不行。
11-04-27 21:29
4楼
编辑
引用
管理
ashen15800
对于你们电网 电压低 建议可以调整变压器的分接开关, 提高变压器2次电压 .
11-04-27 23:22
5楼
编辑
引用
管理
asd3971
最低360v?这就是是正常电压啊。。。
11-04-28 04:46
6楼
编辑
引用
管理
人非草木
第一电压不算低,第二接触器线圈烧,多是吸合不到位,卡阻现象。
11-04-28 09:35
7楼
编辑
引用
管理
白样树
同意5楼
11-04-28 09:36
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-28 10:13
9楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
电压360伏应该不是烧线圈的原因!
提几点你参考下: 看看接触器有没有因为高温烧毁产生的变形或其他原因比如说油污造成的铁芯卡阻和吸合不到位(就是上下两铁芯没完全闭合)
使用环境是否差? 通风条件是否很差或者附近是否有高热源? 或是灰尘较多?
如果排除这些了 基本上可以肯定你接触器是假货! 目前接触器和空开假货最多的就施耐得!
11-04-28 10:36
上一页
下一页
工控新闻
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
更多新闻资讯