主题:请教师傅门关于电度表的问题

点击:1447 回复:12

是这样的,我单位的食堂承包给个人了,领导要我给他单独计费,材料由食堂承包方出,食堂平时的用电量大约是40个电流,现在他们买来了50比5的电流互感器,10-20的电度表,请问这电度表选择大了,电费是多计了还是少计了
11-04-27 20:03
40个电流一般不用装互感器,叫他直接换个20(40)的电表,安装也方便快捷。
11-04-28 11:30
电能表因选择1.5-6A的 ,因为互感器二次输出最大为5A.其实装硬表更好些。
11-04-28 11:39
应该直接装电表的,如果非要接互感器的话电表选1.5到6的,因为互感器最大电流5a
11-04-28 20:52
直接安装就可以了
11-04-29 10:53
直接安装就可以了
表情
11-04-29 10:54
正常安装就行了,不需要再装互感器
11-04-29 12:29
现在电子电度表好像最大的达到了80A的,食堂应该是进三相电分配,安三块单相电度表足够了。
11-04-29 13:44
直接式的有到100A的
11-04-29 14:24
谢谢各位,我是觉得这样是少算了电费了,还是直接接电度表去