主题:苍天啊大地啊,遇到这样的事太郁闷了

点击:2586 回复:21

我没说明白,最后在这个电网中有一部分设备保护接零有一部分保护接地,所以我才说危险隐患很大
11-04-27 18:10
该用户被锁定!
11-04-28 09:04
其实早期低压配电系统都是三相四线制,机床设备都是外壳接零,并没出现什么安全问题,只是接零回路不永许接保险等有断路的东西
11-04-28 16:07
你就看一看你们单位变压器是采用什么接地系统方式的,你就接什么方式的的。现在低压侧普遍采用三种接法都是TN系统:TN-C  、 TN-S  、 TN-C-S,TN-C是接零保护PEN是一根线  ;  TN-S 从电源过来的是五根线PE线和N线是分开的 ; TN-C-S 从电源过来的是四根线到现场总开关电源侧,将N线做重复接地,然后再从接地点引出两根线,一个是N线,另一个是PE,零线(N线)经过开关对相线可接单相负载,PE线接设备金属外壳。你说的那个人接的不对,他应该是一个外行。你应该找领导说一说免得出什么不应该的事故。
11-05-06 21:37
根据IEC和GB的N与PE负载端是分开的
而你那现场N线与接地线接在一起显然是不对的
而你就地接地是可以的但要符合接地技术规范,接地线径及接地电阻等等
11-05-07 20:00
把接地线一定要做好,不可以有半点马虎。
11-05-08 06:35
hsm666老师介绍的很好
11-05-08 10:39
该用户被锁定!
11-05-28 09:08
我又学习了
11-05-28 10:57
hsm666你好:你的QQ群进不去,请加我QQ414611274谢谢!
11-05-28 14:59