主题:互感器和电流表重新安装后显示数据只有原来的一半,是怎回事情?
点击:2055 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lxk6800
设备上的控制柜被烧后,重新制作了一个控制柜,启用后出现一个问题:22kw的电机额定电流是42A,但是电流表上显示只有20A。电流表是100/5的,互感器也是100/5的。被烧之前是42A,是怎么回事?请大家指教!谢谢!
11-04-24 06:58
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-24 09:38
2楼
编辑
引用
管理
客居他乡
你的互感器检测的是降压启动的一部分的电流,不是主电路的电流,给互感器串进主电路就行了。
11-04-24 10:42
3楼
编辑
引用
管理
A888333
我有一个配电柜也是 同一个互感器两个相同的电动机 显示的电流相差一半 用用钳形万用表测得和互感器的电流相差一半 不知为什么
11-04-24 11:14
4楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
互感器选型要合适才行啊 安装位置也要特别注意啊
11-04-24 14:19
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
可能是安装位置不合适,还有就是互感器变比没选对!
11-04-24 14:45
6楼
编辑
引用
管理
lxk6800
3楼回答是正确的,谢谢!
11-04-24 18:13