主题:我的step7 5.4 中硬件组态是找不到 6ES7 960-1AA04-OXAO这个同步模块
点击:2916 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
hansenblue
这个是加在IF1 IF2槽位上的 什么叫做已集成冗余选件包?
11-04-22 14:24
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
到西门子官方下载添加一下?
11-04-22 16:02
2楼
编辑
引用
管理
gluntan
安装一下它的gsd文件就可以了!
11-04-23 11:31
3楼
编辑
引用
管理
hansenblue
能不能具体点 小弟刚学不久
11-04-25 09:44
4楼
编辑
引用
管理
hansenblue
是不是硬件跟新里面的 可是我找不到那个gsd文件 那个文件夹是空的
11-04-25 09:47
5楼
编辑
引用
管理
hansenblue
我下载了好多gsd文件 不知道应该装哪个?
11-04-25 10:06
6楼
编辑
引用
管理
cvlsam
只有第三方的产品才会要求安装GSD文档。
你应该执行硬件更新,在硬件组态的Option——Install HWupdate
然后连接网络进行硬件更新。
Good Luck~
11-04-25 11:37
7楼
编辑
引用
管理
hansenblue
我更新了下 随便问下 没有那个冗余模块怎么办 就是加在IF1 IF2上的那个
11-04-25 12:53
8楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
hansenblue
在 2011/4/25 12:53:21 发言
【内容省略】
有时候,贴图出来或许更容易理解。
在IF上右击,然后选择Insert Object,之后选择同你CPU相符合的版本。
Good Luck~
11-04-25 13:49
9楼
编辑
引用
管理
hansenblue
我知道了 原来是我组的站不对 要组H station 表示冗余系统
我之前建的是400 station 租了一个414-4H冗余的cpu 所以那个if1 弄不上去了
之后我建了个H的station 那个对应的if就组上去了
11-04-25 14:22
上一页