主题:报告系统错误功能实时性的对话

点击:572 回复:1

网友hxinstar:
   廖老师,因为我们做的一些系统实时性要求很高,但是我们的配置一般般,就是用S7-200/300/400来做,所以我想请问用报告系统错误功能来生成消息对CPU的负荷重吗?还有我通过分析诊断数据来自定义生成消息,如SFC17、18,来传给上位机,通过上位机监视一个位或一个字,通过这个位或字的状态,由上位机显示消息,这对PLC和上位机及通信的影响各是怎么样的?(我记得在您的书里有提过这个问题,我想更具体的了解一下,以利于更深入的应用)谢谢!
   廖:报告系统错误功能的实时性是可以测试的,我比较了有无此功能的两个项目,用仿真软件模拟了从站的AO模块的故障,然后用CPU的模块信息读取两个项目的扫描循环时间和最大扫描循环时间,二者几乎完全相同,有的只差1ms。所以你完全没有必要担心实时性的问题。报告系统错误功能的实现非常简单容易,这个功能加上后,你们的项目的性价比将会上一个台阶!
   你说的第2种方法分析诊断数据来自定义生成消息的编程工作量非常大,建议不要采用。
11-04-19 07:53
学习了 谢谢廖老
11-04-20 01:46