主题:求助!37KW电机,需要在调试时能2倍过载20秒,是否可行??
点击:812 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
hy6600
正在进行了设计里,一台37KW电机,需要在调试时能2倍过载20秒运行,平时不会过载,请问是否可行?要注意什么问题?设计时有变频器,是不是要单独走线避开?谢谢
11-04-18 16:48
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-18 17:24
2楼
编辑
引用
管理
hy6600
谢谢楼上的答案,再请教,所谓冷态过载,是不是要求电机停转一段时间再用,另外旁路模式的概念我不太懂,能否指教一下,此外,电机带有强制风扇,是不是更好一些??请指教
11-04-19 09:19
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
还需要考虑变频器的承受能力;