楼主
编辑
引用
管理
fshlkpe
我们酒店客房区域是5到10楼总共有6个楼层,6个楼层的总空开是三相500A的。但是每个楼层的空开又都是140A的。那个 6个楼层加起来不就有840A了。而且每个楼层有29间客户我算一下用三相电算出来一个楼层要200A啊。但是为什么每个楼层它只配140A?
11-04-17 21:31
1楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
楼主是怎么算出来的呢?再说你既然都是客房根本就没必要用三相电来算的啊
11-04-17 21:55
2楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
酒店基本上是单相电吧,140A的三相不够?你可以详细统计一个房间就知道了。
11-04-18 11:45
3楼
编辑
引用
管理
nyw99812
不是每个房间都用三相电吧
11-04-18 14:52
4楼
编辑
引用
管理
470885756
老大 空开好像不是这样算的 要计算一起使用的概率 还有安全系数 总开没有不要把子空开所有的安全系数都算进去
11-04-18 16:36
5楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
算的不准吧
11-04-18 17:17
6楼
编辑
引用
管理
fshlkpe
我不是这样算的 。比如说A相的话是1-8号房总共8间,那B相的话就9-19号房总共11间这样来算的啊。
11-04-18 18:45
7楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
一般是总功率*系数(同时使用的百分比)
11-04-18 21:11
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-19 12:04
9楼
编辑
引用
管理
zhengting68
好就是这样。
11-04-21 17:47