sfdj
今天我在做电缆试验时(聚录乙烯),试验前摇测绝缘为大于50000M欧(使用的是ZC-48电动摇表),然后做25KV直流耐压5分钟,期间泄漏电流为A相30多微安,B相10微安,c相30多微安
然后再测绝缘,发现A相只有不到20000M欧,B相大于50000M欧,C相不到10000M欧,请问这是怎么回事
04-12-04 17:45
1楼
编辑
引用
管理
sfdj
对了,电缆中间还接有电流互感器,B相未接
04-12-04 21:35
2楼
编辑
引用
管理
sfdj
第二天我找到原因了,原来是地线挨着电缆了
04-12-11 23:16
3楼
编辑
引用
管理
六六六六
嘻嘻..你是自己出题自己解答
05-01-16 19:42
4楼
编辑
引用
管理
yjr147
自己出题自己解答
05-04-19 00:32