主题:关于漏电跳闸问题!!

点击:764 回复:8

有几个电加热管  给个设备加热   加热管的线都放在一个密封的铁罩里  其中有个加热管的线断啦 接上后忘啦用胶布保护啦  就直接把铁罩固定在啦机器上  机器都是铁的,机器直接放在地上  给电之后我不小心碰到机器上啦 感觉针刺一般 用电笔一看 原来漏电啦  但奇怪的是断路器竟然没跳   以前漏电但都跳啦  可我这次弄啦好几次  它都没跳 请问这 是啥原因啊!!!不是一漏电就跳吗?真奇怪啊!!!!难道断路器有啥讲究?谢谢各位老师啦!!!
11-04-14 20:33
没有达到漏电电流 ,或漏电断路器坏
11-04-14 21:36
非常感谢哈  真谢谢你啦
11-04-14 22:21

   2楼所说,简单直接!
   如果地面干燥、以及接触状况等,有可能达不到漏电动作电流;也可试验一下漏电保护断路器是否正常。

11-04-15 06:47
没有接地吧?呵呵!
11-04-15 08:39
无接地或接零保护,建议马上整改,要么接地要么接零,再用漏电开关
11-04-15 15:43
嗯嗯  谢谢各位老师  受教啦
11-04-15 19:13
断路器没有漏电保护功能,只有过载和短路保护,在泄露电流很小时是不会跳闸的,建议你安装漏电保护器,安全第一啊。
11-04-15 20:04
漏电保护器上不是有个试验按钮吗,你按一下不就知道了
11-04-15 22:35

工控新闻