登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于漏电跳闸问题!!
点击:764 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
zhangsuoli
有几个电加热管 给个设备加热 加热管的线都放在一个密封的铁罩里 其中有个加热管的线断啦 接上后忘啦用胶布保护啦 就直接把铁罩固定在啦机器上 机器都是铁的,机器直接放在地上 给电之后我不小心碰到机器上啦 感觉针刺一般 用电笔一看 原来漏电啦 但奇怪的是断路器竟然没跳 以前漏电但都跳啦 可我这次弄啦好几次 它都没跳 请问这 是啥原因啊!!!不是一漏电就跳吗?真奇怪啊!!!!难道断路器有啥讲究?谢谢各位老师啦!!!
11-04-14 20:33
1楼
编辑
引用
管理
螺丝刀1234
没有达到漏电电流 ,或漏电断路器坏
11-04-14 21:36
2楼
编辑
引用
管理
zhangsuoli
非常感谢哈 真谢谢你啦
11-04-14 22:21
3楼
编辑
引用
管理
qlin
2楼所说,简单直接!
如果地面干燥、以及接触状况等,有可能达不到漏电动作电流;也可试验一下漏电保护断路器是否正常。
11-04-15 06:47
4楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
没有接地吧?呵呵!
11-04-15 08:39
5楼
编辑
引用
管理
xujingshu
无接地或接零保护,建议马上整改,要么接地要么接零,再用漏电开关
11-04-15 15:43
6楼
编辑
引用
管理
zhangsuoli
嗯嗯 谢谢各位老师 受教啦
11-04-15 19:13
7楼
编辑
引用
管理
zsc22334
断路器没有漏电保护功能,只有过载和短路保护,在泄露电流很小时是不会跳闸的,建议你安装漏电保护器,安全第一啊。
11-04-15 20:04
8楼
编辑
引用
管理
80637
漏电保护器上不是有个试验按钮吗,你按一下不就知道了
11-04-15 22:35
工控新闻
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
更多新闻资讯