主题:求教低压柜扩容

点击:654 回复:5

北京地区:2路10千伏双电源供电,2组10千伏开关柜无联络,2台变压器各1000KVA,低压柜1组,ATS二选一连至2台变压器,低压母线不分段。
夏季变压器接近满载。如果更换低压柜,变成带联络互锁的母线分段低压柜,不换10千伏开关柜,这样算扩容吗,需要审批吗?
11-04-14 14:25
不报供电局就等着柜子上被贴封条吧
11-04-14 14:30
变压器容量不变,不算扩容。但改变低压配电方式需要审批。
11-04-14 15:00
不要说在这里谁说了不算,就是联合国的电力公司在北京说了也不算!
只要北京的说了行,不行也行!
在这里不适合请教这种问题。
表情
11-04-14 16:17
问问审批部门给不给面子了
11-04-14 16:31
符合以下条件可以不经过供电部门审批,但要经过环评:1、专线专计;2、不改变原来容量;3、设计方具有甲等施工设计资质。