主题:有事请教师傅,跳闸

点击:1266 回复:15


我装了一个漏电开关在1P断路器后,但一开与它并联的荧光灯,漏电开关就跳闸。请那位老师帮我解释下原理[/center][/center][/size][/size][/size][/size]
最后修改:2011/4/14 11:48:28
11-04-14 10:20
肯定有漏电的地方
11-04-14 11:39
灯 的零线接在漏电开关前面了。
11-04-14 11:41
第一漏电开关不良;第二有漏电的地方。
11-04-14 13:40
该用户被锁定!
11-04-14 14:31
先看看漏电开关说明书吧。
11-04-14 15:10
先看看漏电开关说明书吧。
11-04-14 15:10
必须是同一线路,否则在正常情况下就会出现你这个情况。你看下说明书。。。
11-04-14 15:44
安装位置有错啊
11-04-14 16:27

引用 电工108 在 2011/4/14 15:44:20 发言【内容省略】

11-04-14 17:03