登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:一个关于断路器的问题?
点击:2184 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
不懂
在断路器的名牌上有两个参数:
额定短路开断电流 30KA
额定短路关合电流 50KA
请问:
短路时候即30KA的时候就开断了,那么
短路关合电流又有什么意思?
已经在30KA的时候开断了,又怎么会达到50KA呢?
关合的意思是"闭合"吗?
谢谢指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
04-12-03 18:41
1楼
编辑
引用
管理
luyuegang086
关合电流是指合于短路电路的最大关合能力,该参数主要用于试验标准,实际中考虑短路稳定时间即可
04-12-04 12:26
2楼
编辑
引用
管理
baoshuo
断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。Ics作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu,能够分断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格。而目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配电系统,只须考虑Icu。
04-12-04 23:18
工控新闻
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
深圳致力打造智能工厂新高地
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
更多新闻资讯