如果自制一个小功率变压器,初级,电压为220伏与380伏两种电压,绕组总绕300圈,请问在多少圈的位置做抽头,次级电压分别为110伏、60伏、36伏、24伏及12伏请问在多少圈的位置分别抽头,另外初级绕组与次级绕组的线径是一样的吗?
11-04-11 21:10
该用户被锁定!
11-04-12 12:24
该用户被锁定!
11-04-12 12:31

引用 刘维根刘维根 在 2011/4/11 21:10:02 发言【内容省略】

按初级算出每伏匝数是300/380=0.7894,再乘每种电压得到匝数就是抽头。
1.  12V--0.7894*12=9.47;
2.  24V--0.7894*24=19;
3.  36V--0.7894*36=28.4;
4.  60V--0.7894*60=47.36;
5. 110V--0.7894*110=86.8;
6. 220V--0.7894*220=173.66。
从以上计算得知,具有小数匝数的电压不可能得到准确的数值,建议调整初级的每伏匝数为1时才能取得较好的效果。此时,第12匝为12V抽头,第24匝为24V抽头,......
在略去损耗时,输出容量=输入容量=VA。显然,电压高的电流小,线径也就小。
一般情况下,为减少线径规格,原-副边都会分别用其最大截面的线径。
11-04-12 18:44

dlr

自制小功率变压器通常的步骤是:
    1.先根据次级的电压、电流算出变压器的功率;
  2.然后算所需铁芯的截面积;
  3.根据硅钢片的磁感应强度及铁芯的截面积,来算各绕组的匝数(当然是先求每伏的匝数);
  4.再计算各绕组的导线线径;
  5.最后验算铁芯窗口面积是否合适。