前辈们,我们公司的鼓风机电机,额定功率1000KW,额定电压6KV,工作良好,请问是直接启动的吗?不需要变频了吧?我现在要写这方面的总结,新手请指教。谢谢!
11-04-10 14:02
频敏启动的吧,这么大的电机。
11-04-10 15:44
可能是直接启动的,我厂的1250KW的就是直接启动的,也有用变频的
11-04-10 16:21
最好用变频
11-04-10 16:51
谢谢楼上的各位,我也知道最好用变频,可是印象里好像现场没那么个东西。。。。
11-04-10 17:38
鼓风机直接起动应该可以的。因为鼓风机的负载特性是变转矩的特性。当启动瞬间,起动转矩为零,随着风机转速的提高,转矩是以非线性增长的。当然因为风机惯性很大,所以直接起动,加速转矩也很大。直接起动肯定是有冲击电流的。但那也比恒转矩特性的负载要好得多。起码负载转矩是从0开始变化的。这给电机在启动过程省了不少的劲
11-04-10 17:48
该用户被锁定!
11-04-11 09:26
学到了
11-04-11 21:19
偶尔为之  行
11-04-12 06:20
这要看你的上级吧变压器的容量允许不允许,最好降压启动,采用串水电阻柜,或者频敏电阻降压启动。
11-04-12 12:22