登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:工作中的小问题

点击:1290 回复:11

我们这里有一台机器新的出厂时程序有问题,等厂家的技术人员一直没来,今天我把他的程序给存了下来。又编了一套程序使用,这个机器是带触摸屏的,里面有一个星角转换是触摸屏启动。靠内部M19启动。现在我想用开关量试试编入了相应的程序但不能实现,不知为什么,试了很多方法除了用M19别的一概不行,有点不解,弄了一天,FX2N的
11-04-08 20:06
要用外部开关实现M19的功能?
11-04-08 21:04
该用户被锁定!
11-04-09 13:48
M19以后是输出。我想靠开关量控制此输出就没成功,M19是触摸屏控制的。
11-04-09 19:50
还是程序的问题
11-04-09 22:14
M19在屏上控制的;
11-04-10 09:25
你是怎么改的这部分的控制,程序截图传上来看看~!
11-04-10 12:42

引用 ylskzq0204 在 2011/4/9 22:14:15 发言【内容省略】

11-04-10 15:02
你查找替换就可以了。
11-04-10 16:09
是说M19与“开关量”,可分别控制“输出”吗?
“输出”还有不有其他地方控制它?
11-04-10 17:55

上一页下一页

工控新闻