单位有台水泵电机 名牌上是角接发 请问可以改星接法吗
11-04-08 14:40
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你电压没改的话,不要去动它;
11-04-08 14:53
2楼
编辑
引用
管理
mat3210
当你使用设备的实际电流是额定电流的30%的时候,可以把角接改为星接,在实际电流大于30%的时候恢复使用角接,否则你的电机将会由于过载损坏。
11-04-08 14:58
3楼
编辑
引用
管理
幼儿园大班
感谢老师们的帮助!学习了!
11-04-08 15:53
4楼
编辑
引用
管理
osp321
接法不对,要求电压不同
11-04-08 17:52
5楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
看你实际的工作电流大小了(扬程大就大),那就不要改了。
11-04-09 07:03
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-09 10:18
7楼
编辑
引用
管理
yyx_123202
可以改,对应的电压等级也要改。
11-04-09 19:17
8楼
编辑
引用
管理
企鹅
你要怎么改。660V接Y型,或者把电机线圈每槽的根数X1.732,就可以接3 相220V了,只不过要考虑槽满率
11-04-09 20:58
9楼
编辑
引用
管理
381956280
可以,但电机要重绕