登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教各位高手防抖电路如何设计
点击:2529 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
64732520
今天去面试,老板叫我编一个单按钮星三角启动程序编出来 他说缺少防抖电路我还没这方面的经验
11-04-04 10:13
1楼
编辑
引用
管理
qlin
不知该老板所指。
通常所说的防抖,是指防触点抖动;若PLC输入的滤波时间不够的话,可将触点信号、加个短暂延时再用。
11-04-04 11:14
2楼
编辑
引用
管理
417529092
呵呵,没经验,只是看别人做过时间延迟信号可以实现防抖
11-04-04 15:25
3楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
在断开星形接触器后,加一个约0.5-1秒的延时电路,再让三角形接触器吸合。
不知道楼主讲的是否这个意思?
11-04-04 17:20
4楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
应该是按钮触点防抖,因为是单按钮实现启停,必须得加防抖动程序,一般加个1秒钟延时,不然的话有时按钮是没有作用的!
11-04-04 22:41
5楼
编辑
引用
管理
64732520
我觉得也差不多 因该是加个延时
11-09-08 20:50
6楼
编辑
引用
管理
mishifeng8719
楼主 在程序中可以让单按钮延时个0.5-1.0S 在启动好了,这种启动在设备上是很常见的,就是为了防止无意间的碰触
11-09-09 09:51
7楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
哦
11-09-10 08:35
工控新闻
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
更多新闻资讯