主题:当自藕变压器使用时
点击:1403 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
780227dqp
请教
这个100VA当自藕变压器使用,220V处最大输出电流是多少?
11-04-03 19:02
1楼
编辑
引用
管理
994134170
4-5A左右
11-04-03 21:04
2楼
编辑
引用
管理
wml0060
P=U*I
11-04-03 21:48
3楼
编辑
引用
管理
mat3210
这个变压器使用380V输入,满载的时候,220V最大输出电流是0.36A,36V输出为2.23A。
最后修改:
2011/4/3 21:51:55
11-04-03 21:50
4楼
编辑
引用
管理
lj19820422
引用
mat3210
在 2011/4/3 21:50:17 发言
【内容省略】
能不能讲讲怎么算的?
11-04-04 00:30
5楼
编辑
引用
管理
mat3210
100VA*0.8=80W,P=UI,代入I=P/U,80/220=0.36,二次侧:80/36=2.2A。
11-04-04 03:39
6楼
编辑
引用
管理
yuyinliu168
这样中间抽头 不常用吧 不过算就是上面说的
11-04-04 15:38
7楼
编辑
引用
管理
780227dqp
谢谢师傅们的回复
就这么简单 P=U*I
11-04-05 23:24
8楼
编辑
引用
管理
asd3971
上面说的不对,自耦变压器在忽略励磁的请况下,k=u1/u2=I2/I1=380/220=1.732.
也就是说I2=1.732*I1=0.45A
11-04-06 08:35
9楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
自偶接法时,可以用到200VA
11-04-06 08:57
上一页