主题:CVF-G3 ER17
点击:3483 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
kemo520
此变频器原本是好的
因被卸下作“研究” 装上去时忘了把模块螺丝拧紧,通电运转一会儿后模块可能因温度过高而损坏
现换上新模通电试机,电机运转是停顿感 ,之后我把过流检测光耦(A788J)换新的后 上电就显示ER17(过流保护)
且A788J的工作电压正常! 再求助各侠大侠指点
11-04-02 17:32
1楼
编辑
引用
管理
kemo520
此变频器原本是好的
因被卸下作“研究” 装上去时忘了把模块螺丝拧紧,变频器通电运转一会儿后模块可能因温度过高而损坏
损坏后换上新模通电试机,电机运转是停顿感 , 之后我把过流检测光耦(A788J)换新的 再上电就显示ER17(过流保护)
现已测A788J的工作电压正常(5V)!
再求助各侠大侠指点
祝各位大侠身体健康、工作顺利、天天开心!
11-04-02 17:43
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-02 17:44
3楼
编辑
引用
管理
kemo520
大哥呀,,能指点一下不?
变频器等着用呢
11-04-02 18:01
4楼
编辑
引用
管理
xq09181
运转有停顿感,可能逆变功率电路有故障,应该彻底检查和排除。上电即报警,有误过流信号报出,应确定故障信号是从什么电路报出,并进而排除。如楼主所言,是否为更换A788J不当造成,应细心检查和恢复原电路。有多路电流检测电路,可对比检测,确定故障所在。
11-04-03 07:20
5楼
编辑
引用
管理
kemo520
通电检测了A788J第12脚(检测信号输出) 电压为0.07V 应该是正常的
但依旧通电显示ER17 显示ER17跟A788J第12脚电压应该有关系呀
为什么还是显示ER17呢,,xq09181大哥 能再指点一下吗
11-04-06 11:25
6楼
编辑
引用
管理
kemo520
还有哦,各位大哥,我是初次修变频器,有没有可以作参考的变频器资料或维修变频器方面的资料呢? 谢谢了!
11-04-06 11:40
7楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
引用
kemo520
在 2011/4/6 11:40:13 发言
【内容省略】
5楼大哥就出来本修理的书呀
11-04-06 13:17
8楼
编辑
引用
管理
dongtengjun
检查看看6路驱动是否正常啊
11-04-06 15:06
9楼
编辑
引用
管理
kemo520
引用
kemo520
在 2011/4/6 11:40:13 发言
【内容省略】
真的呀,书名叫什么呀,去看看
11-04-06 17:08