主题:6kVA的接触式调压器,可不可以并联接两台电机,总容量在调压器的额定容量内。

点击:669 回复:6

如题所述,知道的给说说
11-04-01 09:32
总容量在调压器的额定容量内,多台可以
11-04-01 09:58
调压器可以接多负载 但调压器本身不允许并联运行
11-04-01 10:17

引用 转芯子9898 在 2011/4/1 9:58:29 发言【内容省略】

两台堵转电流时6,5A的力矩电机,6KVA,有问题么?
11-04-01 10:47
该用户被锁定!
11-04-01 19:14

引用 小笨熊 在 2011/4/1 19:14:01 发言【内容省略】

是的,因为张力需时常的人力调节,所以就两调压器各控制一台电机,改成了自动在两张力间调节,同时带两台电机时间是6秒,间隔60秒以上,调压在200V以内,这样对调压器会出现什么样的伤害?
11-04-03 22:43
一台调压器不可以带两台电机,最好一带一。