主题:【话题】FX系列通讯问题(20110330)

点击:1399 回复:12

附件
附件
最后修改:2011/3/31 9:08:01
11-03-30 06:55
附件
附件
最近在做PLC与上海耀华称重仪表485通讯时,用2N的PLC做没有问题,但用3U的PLC做有时仪表传送回来的重量不准确,出现的是一些乱码,两个系列的PLC参数是一样程序也是一样,就是搞不懂为什么用3U的PLC会出乱码?PLC的参数设置如第1,2张图,程序是第3,4张图。
11-03-30 07:06
接收回来的数据后,有经过高低字节的处理没 ?
11-03-30 09:59
你的通讯选件用的是什么型号?
11-03-30 10:54
该用户被锁定!
11-03-30 12:17

引用 dianqisu 在 2011/3/30 9:59:03 发言【内容省略】

处理过的,开始怀疑干扰,加了终端电阻,用的线是屏蔽双绞,电箱里就一个PLC一个开关电源几个继电器,没什么干扰的东西。
11-03-30 12:35

引用 fzl_115 在 2011/3/30 10:54:14 发言【内容省略】

485BD板,用的是4线制
11-03-30 12:38
在用3U时如果只接一台仪表也是可以的,但接2台就不行了。
11-03-30 12:42
8楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-30 19:56
9楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-30 20:01