某工房一个照明电路,分成Ⅰ、Ⅱ两组,每组三个回路,如附图所示。一次,因故拟对Ⅰ、Ⅱ两组的电源分开;检查线路,发现Ⅰ、Ⅱ两组只有一根零线引上。
于是,增加一根零线接入第Ⅱ组,并与第Ⅰ组零线脱离。为确认零线分断是否正确,故先将新加零线悬空,而开起对应的开关试验。
因为想来,零线断开,灯是不会亮的,这样就可判别,新加的线在哪一组上。第Ⅰ组的灯正常亮,可判定是原有零线。
但发现,接通第Ⅱ组的灯开关,灯仍亮。
接通一路开关,灯不亮;再接通一路开关,一路的灯亮、一路闪;三路开关均接通,三路灯全亮。灯是紧凑型荧光灯(节能灯)。
据施工者描述,断开、接入的线,应当是正确的。
那么,是什么原因造成灯会亮呢?
(注:本话题供新学参考;有经验者,可过两天后,再给出详细回答;暂时可给出,提示或评论)
http://bbs.gkong.com/uploadImages8/e88ba2da5c78c784b0a9d12521952c93.jpg