主题:三菱FX1S-14MR输入点不导通的原因

点击:2051 回复:10

各位朋友,请教大家一个问题,我公司买的一台二手设备,上面有一台三菱PLC,,型号FX1S-14MR,因要改进技术,就将PLC重写程序,程序编好后发现他的输入点连接都不能导通,但输出点都正常,我编程序测试过多次,输入点X0_x7没有一点能导通,这是什么原因,还有一点我不明白,请教这种PLC面板上的两个微调是用来调整什么功能的,,这种PLC输入没有COM公共点,但有S\S点,请问这是输入的公共点吗
11-03-29 15:18
具体型号是FX1S-14MR-ES/UL  ?  只有这种型号的PLC 才有S/S  端子 !
11-03-29 16:06
国内常用的是没有S/S端的,
将S/S和24V短接,然后用线将0和输入接通试下
上面的两个微调应该是调内部对应2个特殊寄存器值的
11-03-29 16:12
该用户被锁定!
11-03-29 23:04
真诚的感谢各位有实力的朋友给予了我正确的回答,我的PLC具体型号确实是FX1S_14MR_ES\UL,我按几位师傅的接线方法试了一下,结果能正常使用,再一次谢谢各位了
11-03-29 23:46
这是欧版的PLC;输入是要外部电源的;
11-03-30 09:06
6楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-30 09:15
7楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-30 20:21
我也遇到过当时不会接好像是汇川的
11-03-31 20:01
学习了呵呵表情
11-03-31 21:28