主题:西门子S7-200程序疑问

点击:532 回复:2

附件:
[本地下载]
程序编译时没有问题,在下载到PLC S7-200CN 226CN AC/DC/RLY上运行时,
  输出不正常,在网络2中,在线可以监测到Q0.1与Q0.4同时为ON,但是在PLC模块
  上对应输出指示中只有Q0.4,而Q0.1无输出,同样在状态监视中,Q0.1数据也是0.
  同样在网络4中,在线监控时,可以看到Q0.3与Q0.5同为ON,但是PLC模块上没有
   Q0.3输出指示,且状态监控中,Q0.3也是为零。
请问是什么原因啊?
11-03-29 14:55
在plc试程序时输出有重复输出了吧
11-03-29 19:25
S7-200里一个网络只可以有一个Q输出
11-03-30 10:48