主题:0-2KPA的智能压力变送器,把它改成0到-5KPA.可以吗
点击:1866 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zhangkmkm
我是一名仪表新手,想请教各位高手一个问题.现有一只可测范围为0-5KPA,出厂量程为0-2KPA的智能压力变送器,应工艺要求,想把它改成0到-5KPA.可以吗?手头上有毫安表一只,U型压力计一只.希望大侠们赐教.感激不尽.
最后修改:
2011/3/28 13:39:05
11-03-28 12:20
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-28 12:39
2楼
编辑
引用
管理
zytlc
不是智能的也改不了啊,主要是感应原件
11-03-29 09:34
3楼
编辑
引用
管理
dlr
不知是什么型号的?如果真是可测范围为0-5KPA,出厂量程为0-2KPA。则应该是可以改量程的,可以用手操器来做这一工作。楼主手中的MA表及U形压力计可能精度太低了。但可以考虑用水的静压力来定相关的量程。
11-03-29 10:51
4楼
编辑
引用
管理
hongsuodong
我觉得打电话给厂家咨询下会好些!
11-03-29 10:55
5楼
编辑
引用
管理
linbiao8848
看他是什么厂家 什么型号的压力表 不过估计是改不了
11-04-01 17:27
6楼
编辑
引用
管理
lishitou
用手操器来改量程就可以了,我们给常改呢
11-04-18 21:23