有这样一组数据: % 01 # RD D 01105 01107 57 CR,
% 01 $ RD 6300 4433 0A00 62 CR
其他的都明白,就是效验码BCC 57 和 62不知道怎么算出来的!还有后面的(H)(L)分别是什么意思? 请高手指点,在下感激不尽!
11-03-27 00:32
1楼
编辑
引用
管理
吴辉
01 57是%01#RDD0110501107从头到尾的XOR运算算出来的,62也一样;
02 (H)(L)数据的低两位在前,高两位在后
11-03-27 14:29
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
吴辉
在 2011/3/27 14:29:53 发言
【内容省略】
XOR是CRC,BCC就是前面到后面累加一遍。