登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:求高手指教,CPU单元坏了???

点击:2325 回复:32

引用 知道一点 在 2011/3/25 16:19:44 发言【内容省略】

电源模块灯亮
我说的是CPU单元上的灯都不亮!
11-03-29 11:46
2台设备都有同样问题?
换个CPU就好了?
能发个清楚的完整的照片吗?----即电源灯亮,CPU什么灯都不亮的照片,最好带上点右边的I/O.
11-03-29 12:19
突然想起个问题,问一下-----cpu 的232口是不是联着电脑或屏?
11-03-29 13:56
在此等待结果;没见过此类事件!
11-03-29 15:21

引用 知道一点 在 2011/3/29 13:56:21 发言【内容省略】

接口联着电脑。用厂家软件进行调整比例阀。
11-03-30 08:58

引用 知道一点 在 2011/3/29 12:19:39 发言【内容省略】

2 台设备同样的CPU单元坏了,先坏了一个,我把那个好的换上一样使用。
手头没有照相设备,没办法传照片,就是电源模块灯亮,CPU以及后边的模块都不亮。
11-03-30 09:02
在问个弱弱的问题
有cxp软件吗?
应该有,你提到了程序被加密了
用cxp联plc看看工作状态,是不是在编程方式-----怀疑plc的工作方式被改变了,
暂时不认为cpu坏了(cpu不run时其所有灯都不亮),因为你没有程序备份,不好让你做其他操作。
最后修改:2011/3/30 9:13:27
11-03-30 09:11
17楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-30 09:13
“CPU以及后边的模块都不亮。”
输入模块也不亮---输入条件满足情况下
11-03-30 09:25

引用 知道一点 在 2011/3/30 9:11:19 发言【内容省略】

已经没办法联机了,在好的时候我们想把其程序备份下,可是联机后读取的时候显示内存错误或UM加密。我想CPU坏的可能性不大,可是现在没办法实行任何操作了,我们把新的CPU邮到厂家让他们输入程序,过几天就回来了。现在就想找到是什么问题,怕回来后继续坏CPU。
11-03-30 11:13

上一页 下一页