主题:S7200接入NPN传感器 经常损坏传感器 求救
点击:555 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
sammy364
NPN传感器接入S7200 224CN 的I0.0端 经常会发生传感器损坏的现象 可能是烧坏了 但是将传感器接入计数器中,就不会发生传感器损坏的情况
目前接线方式是开关电源出来24+和24M,PLC的输入端 1M接24+,I0.0接传感器的信号端,传感器的负端接24M,24+经过一个3K的降压电阻接到传感器的正端给传感器供电
霍尔效应传感器 参数是OUTPUT VOLTAGE:DC -0.5V~30V,输出电流 Output Current:25mA
附件:
[
本地下载
]
11-03-24 21:46
1楼
编辑
引用
管理
chenfuyou20
传感器正端为什么要加3K的降压电阻,200的驱动电流只要4mA就可以了,要不你换个好一点的接近开关。
11-03-27 12:23
2楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
应该是传感器耐压不足。